[管理与运维]
机器更换-更换CNMR节点后无法使用
CNMR节点升级服务器,将整个/Data/yonghong目录拷贝至新的服务器后,启动服务无法访问http:/xxx.xx.xx/bi/Viewer,请问如何解决?
|
免责声明:本文不代表本站立场,且不构成任何建议,请谨慎对待。
版权声明:作者保留权利,不代表本站立场。
|
|
|
|
yhdata_bear
显示全部楼层
发表于 2022-9-19 11:27:24
新的服务器端口是否有更改呢?之前服务器的是否关闭了呢?检查一下是否存在上述的端口占用问题呢 |
|
|
|
|
yhdata_AlY13jQp
显示全部楼层
发表于 2022-9-19 11:33:52
你好,端口正常没占用,我看日志有mac地址警告
|
|
|
|
|
yhdata_AlY13jQp
显示全部楼层
发表于 2022-9-19 11:48:10
|
|
|
|
yhdata_AlY13jQp
显示全部楼层
发表于 2022-9-19 11:48:51
|
|
|
|
yhdata_yzm
显示全部楼层
发表于 2022-9-19 13:19:47
mac地址和lisence是对应的,对不上所以用不了 |
|
|
|
|
yhdata_AlY13jQp
显示全部楼层
发表于 2022-9-19 13:38:23
|
|
|
|
yhdata_yzm
显示全部楼层
发表于 2022-9-19 13:52:01
|
|
|
|