jdswa白银二
2024-1-11 14:36:24 发布在问答
【可视化】 实时预警
版本:10.0
问题描述:当表里数据大于某个特定值时就触发预警  一个小时内不重复预警应该怎么设置呢

2273
10
精彩评论10
jdswa白银二
发表于 2024-1-11 14:36:33 显示全部楼层
周期设定只能特定时间发送预警吗
回复

使用道具 2#

yhdata_lyaa
发表于 2024-1-11 14:45:53 显示全部楼层
jdswa 发表于 2024-1-11 14:36
周期设定只能特定时间发送预警吗

是的
回复

使用道具 3#

yhdata_lyaa
发表于 2024-1-11 14:46:12 显示全部楼层
一小时才有 一天不重复预警

回复

使用道具 4#

jdswa白银二
发表于 2024-1-11 14:50:39 显示全部楼层
yhdata_lyaa 发表于 2024-1-11 14:46
一小时才有 一天不重复预警

那能不能 当表里数据大于某个特定值时就触发预警 不是特定时间内才触发呢
回复

使用道具 5#

jdswa白银二
发表于 2024-1-11 15:01:27 显示全部楼层
yhdata_lyaa 发表于 2024-1-11 14:46
一小时才有 一天不重复预警

表里数据大于某个特定值时就立马触发预警  如果持续大于 就一个小时发送一次
回复

使用道具 6#

yhdata_lyaa
发表于 2024-1-11 15:22:28 显示全部楼层
预警需要定时检测,可以试试调度任务的目标值触发器
https://www.yonghongtech.com/rea ... 6%E5%8F%91%E5%99%A8
回复

使用道具 7#

jdswa白银二
发表于 2024-1-11 15:29:45 显示全部楼层
yhdata_lyaa 发表于 2024-1-11 15:22
预警需要定时检测,可以试试调度任务的目标值触发器
https://www.yonghongtech.com/real-help/Z-Suite/10.1 ...

做触发器后 新建作业 类型是自定义任务吗还是发送邮件 ,这个发送不也需要特定时间发送的吗
回复

使用道具 8#

yhdata_lyaa
发表于 2024-1-11 15:39:48 显示全部楼层
jdswa 发表于 2024-1-11 15:29
做触发器后 新建作业 类型是自定义任务吗还是发送邮件 ,这个发送不也需要特定时间发送的吗 ...

发邮件,需要定制时间,也可以设置每小时,每分钟 执行一次,执行时先判断触发器值是否满足,满足再发邮件。
跟预警一样,但是时间设置更丰富些
回复

使用道具 9#

jdswa白银二
发表于 2024-1-11 15:50:37 显示全部楼层
yhdata_lyaa 发表于 2024-1-11 15:39
发邮件,需要定制时间,也可以设置每小时,每分钟 执行一次,执行时先判断触发器值是否满足,满足再发邮件 ...

这样可以但是也会有一个问题 就是满足条件后会一直发送,我想的是满足条件时发送一次 等下个小时再看是否满条件进行发送
回复

使用道具 10#

12  
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册